Schade door statische ontlading zou kunnen ontstaan als de dipool en de rest van het antennesysteem ge-isoleerd van elkaar zijn zoals bij een groundplaneantenne. Dat zou je op kunnen lossen door een weerstandje van 500 kOhm o.i.d. van waarde te monteren. Dan kan de statische lading afvloeien, maar voor HF zal dat geen invloed hebben. Steeds meer fabrikanten kiezen dan ook voor een gesloten dipool, want dan heb je dat probleem gewoon niet.Wat ook een oorzaak kan zijn is de volgende situatie: sommige toestellen hebben een condensator tussen fase van de 230V en aarde en tussen de nul en aarde. Is je randaarde niet aangesloten, dan is die zwevend en staat daar 115 V AC t.o.v. echte aarde op. Dat spanningsverschil kan de verdere aangesloten toestellen vernielen als je gebruik maakt van een stekkerdoos voor alle toestellen en die niet aard. (en je kan een optater krijgen!).Ik heb dat zelf meegemaakt met de opening van de Erasmusbrug in Rotterdam, waarbij de communicatie uitviel omdat iemand was vergeten de randaarde echt te aarden.
Mvg,
Leen