Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 108986 keer)

Alwin (+ 1 verborgen) (en 9 gasten) bekijken dit topic.

Offline dajero

  • Beginnend Lid
  • **
  • Berichten: 88
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #180 Gepost op: 1 juni 2026, 18:42:46 »
De RX-meldingen werken goed, al een paar keer een simulatie gedaan:

RX Quality has been below threshold for the required time.

Current quality : 92.3%
Alert threshold : 98%
Recovery level  : 99%
Host            : SERVERNAME
Time            : 2026-06-01 18:18:20


Kan je nog iets meer uitleg geven over de Thresholds, vooral de laatste (suppress repeated alerts)?

Om de MySQL- ondersteuning te testen, ga ik even mijn tijd nemen.  ;)

Bedankt!

Offline flopper

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 983
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #181 Gepost op: 2 juni 2026, 05:30:27 »
De RX-meldingen werken goed, al een paar keer een simulatie gedaan:

RX Quality has been below threshold for the required time.

Current quality : 92.3%
Alert threshold : 98%
Recovery level  : 99%
Host            : SERVERNAME
Time            : 2026-06-01 18:18:20


Kan je nog iets meer uitleg geven over de Thresholds, vooral de laatste (suppress repeated alerts)?

Bedankt!

08:00  kwaliteit daalt onder 98%  → teller start
08:15  nog steeds onder 98%       → ALERT verstuurd, cooldown = 120 min
09:00  kwaliteit herstelt (> 99%) → teller gereset, cooldown loopt nog
10:15  cooldown verstreken        → monitor actief
10:30  kwaliteit daalt opnieuw    → nieuwe teller start
10:45  nog steeds slecht          → tweede ALERT verstuurd

Suppress related alarms is om te voorkomen dat je teveel mails in en korte tijd krijgt.

Dank voor het testen, jullie hulp maakt PDW stabiel.

Offline dajero

  • Beginnend Lid
  • **
  • Berichten: 88
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #182 Gepost op: 2 juni 2026, 07:36:47 »
In de initiële versie staat bij de general options:

Convert '»' character to linefeed.

In de vernieuwde versie(s) staat:

Convert '>' character to linefeed.

Zit dit foutief in de code, of heeft dit te maken met de HiDPI?
De achterliggende werking is in ieder geval wel correct.

Offline Shave

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 289
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #183 Gepost op: 2 juni 2026, 07:59:10 »
Wil je deze eens proberen, en ook grondig testen op afwijkend gedrag in het filter scherm?

https://www.dropbox.com/scl/fi/x3n60xs0gd8uhoit1u344/pdw3.4.3a.exe?rlkey=dq6sv8i2o2el70jy0ocwth2r3&st=61do92yz&dl=0

Het kan misschien aan de atmosferische omstandigheden liggen dat mijn ontvangst wat minder is maar valt mij op dat er redelijk wat missed groupcalls voorbijkomen.

Iemand anders daar ook last van nu?

Offline Johan Beck

  • Moderator
  • *****
  • Berichten: 25052
  • Scheveningen
    • Frequentiedatabase
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #184 Gepost op: 2 juni 2026, 08:00:33 »
Hier geen problemen.

Offline flopper

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 983
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #185 Gepost op: 2 juni 2026, 08:03:55 »
Wil je deze eens proberen, en ook grondig testen op afwijkend gedrag in het filter scherm?

https://www.dropbox.com/scl/fi/x3n60xs0gd8uhoit1u344/pdw3.4.3a.exe?rlkey=dq6sv8i2o2el70jy0ocwth2r3&st=61do92yz&dl=0

Het kan misschien aan de atmosferische omstandigheden liggen dat mijn ontvangst wat minder is maar valt mij op dat er redelijk wat missed groupcalls voorbijkomen.

Iemand anders daar ook last van nu?

Nope ik zie dat zelf niet, staat bij mij altijd op 0/0.

Online Faramir

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 624
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #186 Gepost op: 2 juni 2026, 08:11:19 »
Met MySQL ondersteuning...

Persoonlijk zou ik het graag in een SQLite database hebben staan, die is file based en heeft dus geen verdere server functionaliteit nodig.
De sqlite3.dll bevat alles wat nodig is.

Offline flopper

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 983
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #187 Gepost op: 2 juni 2026, 08:13:38 »
Met MySQL ondersteuning...

Persoonlijk zou ik het graag in een SQLite database hebben staan, die is file based en heeft dus geen verdere server functionaliteit nodig.
De sqlite3.dll bevat alles wat nodig is.

Hoe ziet je setup eruit, hoe ontsluit je deze data naar het volgende systeem?

Offline MCS2000

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 250
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #188 Gepost op: 2 juni 2026, 08:16:04 »
Wil je deze eens proberen, en ook grondig testen op afwijkend gedrag in het filter scherm?

https://www.dropbox.com/scl/fi/x3n60xs0gd8uhoit1u344/pdw3.4.3a.exe?rlkey=dq6sv8i2o2el70jy0ocwth2r3&st=61do92yz&dl=0

Het kan misschien aan de atmosferische omstandigheden liggen dat mijn ontvangst wat minder is maar valt mij op dat er redelijk wat missed groupcalls voorbijkomen.

Iemand anders daar ook last van nu?

Nope ik zie dat zelf niet, staat bij mij altijd op 0/0.

Hier ook geen problemen.
Sinds gisteravond 1-jun-26 19:52 uur PDWv3.5.3a erop gezet en nu ook nog 0/0 missed groupcalls. Dus na 13 uur online te zijn. Ik decodeer via het USB printje (FSK naar USB-interface) van discriminator.nl en een Motorola GM340 Mobilofoon als ontvanger.
Dit gehele ter info.
Groeten, Martijn

Online Faramir

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 624
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #189 Gepost op: 2 juni 2026, 08:37:01 »
Hoe ziet je setup eruit, hoe ontsluit je deze data naar het volgende systeem?

Er is geen volgend systeem. De hele database zit in een enkele lokale file.
In een ander programma wat ik gebruik wordt die file aangemaakt als die niet al aanwezig is.
SQLite is licentievrij te gebruiken en vraagt niet veel resources.
Hoe het allemaal in sqlite3.dll verpakt zit weet ik niet. Als de lege database is gemaakt kan alles verder met SQLite queries worden bewerkt.
Mijn setup van PDW is stand-alone. Wat mooi zo zijn is als je de filters kunt definiëren in een tabel, is veel makkelijker te onderhouden.
Mijn verschillende SQLite databases bewerk ik met een apart programma.

Offline Shave

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 289
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #190 Gepost op: 2 juni 2026, 09:20:50 »
Wil je deze eens proberen, en ook grondig testen op afwijkend gedrag in het filter scherm?

https://www.dropbox.com/scl/fi/x3n60xs0gd8uhoit1u344/pdw3.4.3a.exe?rlkey=dq6sv8i2o2el70jy0ocwth2r3&st=61do92yz&dl=0

Het kan misschien aan de atmosferische omstandigheden liggen dat mijn ontvangst wat minder is maar valt mij op dat er redelijk wat missed groupcalls voorbijkomen.

Iemand anders daar ook last van nu?

Nope ik zie dat zelf niet, staat bij mij altijd op 0/0.

Hier ook geen problemen.
Sinds gisteravond 1-jun-26 19:52 uur PDWv3.5.3a erop gezet en nu ook nog 0/0 missed groupcalls. Dus na 13 uur online te zijn. Ik decodeer via het USB printje (FSK naar USB-interface) van discriminator.nl en een Motorola GM340 Mobilofoon als ontvanger.
Dit gehele ter info.

Allen bedankt.

Draai hier altijd ook 100% maar kom nu amper boven de 92% uit.

Ik ga eens testen met een andere versie nu.

Offline Shave

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 289
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #191 Gepost op: 2 juni 2026, 10:52:26 »
Probleem bleek hem te zitten in het stekkertje van de interface....  :P

Ales draait weer op 100%.

Offline flopper

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 983
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #192 Gepost op: 2 juni 2026, 10:58:51 »
Probleem bleek hem te zitten in het stekkertje van de interface....  :P

Ales draait weer op 100%.

Fijn, de code is op dit gebied ook al een aantal releases niet meer gewijzigd.

Offline dajero

  • Beginnend Lid
  • **
  • Berichten: 88
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #193 Gepost op: 2 juni 2026, 11:38:40 »
In de initiële versie staat bij de general options:

Convert '»' character to linefeed.

In de vernieuwde versie(s) staat:

Convert '>' character to linefeed.

Zit dit foutief in de code, of heeft dit te maken met de HiDPI?
De achterliggende werking is in ieder geval wel correct.

Nog iets gevonden, Wopper:
Je zorgt voor een escape van onder andere de double quote (") (en nog een aantal karakters dacht ik).
Kan je ook de backslash nog escapen voor de command file? Daarop krijg ik nu een foutmelding (richting mijn eigen meld2mysql).
Door een backslash aan het einde van een bericht, zorgde deze ervoor dat de daaropvolgende double quote ge-escaped werd...

Offline flopper

  • Gevorderd Lid
  • ***
  • Berichten: 983
Re: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026
« Reactie #194 Gepost op: 2 juni 2026, 11:42:06 »
Heb je deze uitdaging met de native MySQL integratie ook, het idee is dat meld2mysql kan vervallen op de lange termijn.

Die >> is hersteld in de volgende release.